那就是空调清洗过程不规范造成空调机组出现了异常状况。 建议给空调机组断电停机,检查室内机回风温度传感器和风机电机,主电控部件等的状态,确保不存在明显的异常状况。
自己处理不了的,应向产品厂家售后报修,让维修人员来检查维修。
1.原因一
可能是清洗完滤网之后,空调的氟利昂不够了,所以才不制热。这种可能性比较大。
解决办法:你应该给空调加氟,一般价格在150元到180元。
2.原因二
可能你清洗滤网之前,滤网就已经堵塞了。
解决办法:滤网堵塞容易引起过电流,这样压缩机就会开始保护的功能。这时候压缩机不工作,如果空调的室外风机和指示都正常,那么一般过一个小时之后,空调会自动启动,恢复制热。
空调不制热,在进行检查之前,要先查看空调是否有故障代码提示,因为现在的空调几乎有智能报错功能,它会给出一个大致范围,为我们排查问题提供方便,但是也有一些老空调可能不会提供报错数据。我们就以没有故障代码的方式来进行排查吧
一、查看风口温度是否正常。我们可以用手近距离感知或用测温仪检测温度:
情况如果正常,进入以下的步骤:
1、是否有反光灯槽。如果是中央空调,由于热空气比较轻,当把风口朝下时,室内的反光灯槽对热风的遮挡会很大。
处理方法:定制风道,让出风口延伸到灯槽的边沿才行。
2、空调配置没有考虑空间的制热量。这样的情况我是常遇见的,因为大家在购买空调时,很多时候是以匹数去匹配空间,不管这间屋的散热量如何,都是那个模式选配。另外一个原因是只计算冷负荷而忽略了热负荷的计算。
处理方法:这样的情况就只有增加一台空调或其它辅助加热的设备。
如果出风口温度合格,但是出风量明显偏小,请进行下一步:
重点检查空调进风口滤网脏。进风口滤网脏,会影响室内的进风量。
处理方法:清洗进风口的滤网。
出风口温度明显不够,请进行以下的步骤:
重点检查外机机位的散热问题,比如空间不符合安装要求的情况或有杂物影响了空调换热。这种情况在一些老旧房子里常出现的,由于空调在夏季完毕就停了,所以我们就很容易往外机背后放东西,影响它的散热。
处理方式:我们只需要把杂物清理干净或挪动主机,保证外机机位的散热即可。
二、以上流程完毕,都没有异常,空调还是制热不好,我们有必要进行观察空调的实际运行情况:
1、室外的温度过低,比如接近零度或零下。由于空调的制热原理是需要吸收室外空气中的热量,而室外空气越低,所吸收的热量就越少。
解决方式:这属于空调正常现象,只有采用辅助取暖设备或提前加大主机的功率配置。
2、室外温度低湿度大,空调频繁启停,室内内机冷热风交替出现。这是由于空调在低温环境下,压缩机需要高负荷工作获取热量,就会散热遇冷,形成水蒸气凝结成水附在了外机翅片中,遇见冷空气变成冰块,影响了外机散热,所以会停机,等待这些冰块化成水后,再次启动工作。
解决方法:安装空调要充分考虑这个问题;然后可以挪动外机机位,增加散热空间。
三、以上情况都排除后,制热情况依旧不佳,我们有必要对空调系统进行检查了
1、空调系统缺氟利昂。
我们可以通过感觉室内风口的温度,如果风口温度与室内的温度差不多,几乎可以确定它缺氟利昂;另外也可以查看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏。这两个条件同时出现,就可以断定系统缺氟了。
处理方法:我们需要找专业的空调师傅来进行加氟,但是在加氟前一定要检查管路是否有渗漏,然后加氟后要观察压力,不然很容易带来二次故障。
2、四通阀损坏或外机毛细管损坏。
毛细管损坏的机率我们不能轻易的忽视,因为它们实在是太细太薄了。四通阀也是空调内部的重要部件,由它来完成冷热功能的转换,所以它如果出现问题,也是会造成空调不制热的。
处理方法:更换损坏的毛细管和四通阀部件。
(通常以上情况出现,空调是有故障代码出现的)
综上所述,空调不制热,会有很多原因所致的,文中仅仅是我给出的一些思路;实际维修中,应该从机器提示的故障代码出发,然后从外机散热、内机进风风量进行初步判断,然后查看风口温度有多少度进一步缩小故障范围,最后再进行具体问题具体分析,再进一步维修,切忌乱整一气,思路都乱了,肯定是找不到问题所在的。
室外温度低,空调在温度过低的环境下是无法正常工作的,一般情况下,我们在市场上购买的变频空调在零下15摄氏度就可能会出现不制热的情况,原因是空调在低温环境下化霜功能无法正常运作。
四通阀故障,四通阀是具有四个油口的控制阀,在制冷设备中起到至关重要的作用。在寒冬时节需要空调供暖时,四通阀可能会因为频繁换向(每隔40-60分钟换向两次)导致两侧高低压差过大而破裂或变形。除此之外,还有可能是阀内线圈通断电不正常、四通阀安装问题、截止阀未打开以及四通阀串气等问题。
过滤器积尘,过滤器积尘过多会阻塞空气流通。空调过滤网能起到过滤空气中灰尘的作用,如果不及时清理过滤网中的灰尘,灰尘堵住出风口,就会减少出风口的出风量,热空气出不来,那么空调就会不制热或者是制热效果不好。
缺氟,维修空调的过程中会发现维修人员会将压力表(电子检漏仪)接入空调,这是通过测试空调制热系统的压力来判断空调管路是否发生泄露。如果发现压力明显比正常情况低,那就说明是氟利昂泄漏导致的空调不制热。
单向阀问题,单向阀在空调中是用来切换制冷剂流向的部件,在制热循环中,单向阀通过增加节流原件(毛细管)的阻力从外界获取热量达到制热效果。而单向阀漏气会导致空调不制热