3 回复
1、高压侧和低压侧的压力都太高
原因一:制冷剂加注过量
一般现象,向冷凝器上喷洒水后压力很快恢复正常。
收集所有制冷剂,排空制冷循环,重新抽真空,按规定量加注制冷剂。
原因二:冷凝器散热不良。
检查冷凝器是否存在脏堵;散热风扇是否运转不良。
清理冷凝器表面;维修或更换散热风扇。
原因三:制冷循环中混有空气。
收集所有制冷剂,排空制冷循环,按规定量加注制冷剂。
原因四:运行环境温度过高
注意,空调运行制冷正常,这时要判断是否由于室内、外环境温度过高,并不是空调故障。
1、可能是制冷系统堵,将冷凝器灰尘清除干净即可解决。
2、可能是制冷系统内制冷剂混有空气,先将系统内冷剂放掉,排空空调内部的制冷剂,重新抽真空,待真空抽到合格后,连接压力管和压机表,连接制冷剂管子,再启动空调制冷,吸入制冷剂,待完全吸入后拧下压机表,重新开机运行即可。
3、可能是外机散热不好,其原因可能是外机所处位置不好或发生故障, 空调室外机应安装在屋顶、阳台 、庭院等干净明亮且散热通风良好的场所,应避免油烟、蒸气或其它热源造成对空调室外机的散热影响,前者应改变外机的安装位置,后者应及时交给维修人员修理。
4、可能是制冷系统中加入的制冷剂过量,可在压缩机开始工作时,注意查看贮液罐的观察孔,如果发现观察窗内一点气泡都没有,再将高、低压表接入系统中,检查其压力,若发现高压侧和低压侧压力均偏高,显然,制冷剂加注过量,将制冷剂从低压侧适量排除(以高压侧压力为12-18MPa,低压侧压力为0.15-0.30MPa为适宜)后,故障排除。