1、过滤网是否定时清洗(应每半个月清洗一次),如过滤网过脏,进风受阻不但会使内机噪音大,有振动,风声低沉,风速提不上去,而且在室外环境温度不太低时,会使室内机蒸发器过热保护而出现频繁的待机,一般间隔10分钟左右;
2、内机盖是否盖严,有时用户在清洗过滤网后或进行卫生清扫后未将内机盖严,导致空调工作时振动发出声响;
3、空调刚开机时为了使房间快速升温(降温),使用高效键,室内机高速运转,噪音可能大一点,待工作一段时间后,空调转入正常运行,声音自然就小了;一般来说高效功能运行15分钟后会自动停止。
维修方法
一、压缩机不能运行
原因1:电源故障
维修:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线。
原因2:电源电压太低
维修:用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置。
原因3:电线连接松脱或断路
维修:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修。
原因4:由于制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏导致
维修:查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修。
原因5:过滤器堵塞
维修:可更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修。
二、风机不能运行
原因1:主控开关接触不良
维修:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
原因2:风扇电机线圈损坏
维修:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机。
原因3:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱
维修:将紧定螺钉紧固。
原因4:风扇电容器断路或短路
维修:检查电容器,更换相同规格的电容器。
三、压缩机起动与停止频繁
原因1:室温控制值设置不当
维修:适当增大室内控制温度与原室温之间的差值。
原因2:环境温度过高
维修:改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等。
原因3:冷凝器太脏
维修:清洗冷凝器,去除冷凝器外表面的尘埃。
四、制冷制热调节失灵
原因1:电磁换向阀线圈故障
维修:用万用表测量电磁换向阀线圈,若属线圈断路或烧毁,应更换新的同规格电磁阀。
原因2:电加热装置故障
维修:用万用表检查,更换相同规格的电加热丝或温度保护器。
原因3:温度控制器失灵
维修:用万用表检查温控器,对触点作除锈污处理后如依然无效,则应更换相同规格温度控制器。
五、空调器噪音和振动较大
原因1:固定螺钉松动或脱落
维修:检查螺钉松动的地方,并将其拧紧。
原因2:压缩机管路相碰
维修:用手适当调整高、低压管的开头或者在易相碰的管子上套上橡皮管,以免相碰时发出异常噪声。
空调保养方法
一、清除通风口的杂物,保证通风正常。
观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
二、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。
清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
三、清洗过滤网上的积灰。
在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
四、清洗排水部分的污垢和积聚物。
排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
五、检查其他。
包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
可以根据具体问题和情况而异,但以下是一些常见的维修措施和注意事项:
1. 检查电源:首先,确保空调电器的电源是否正常连接和供电。检查插座,确认电源线是否损坏或接触不良。
2. 清洁和更换过滤器:定期清洁和更换空调的过滤器,以确保空气流通畅顺,减少灰尘和污垢对冷凝器和蒸发器的影响。
3. 检查制冷剂:如果空调无法正常制冷,可能是由于制冷剂泄漏。如果怀疑有泄漏,需要联系专业技术人员进行检测和修复。制冷剂的添加和更换只能由经过培训和授权的人员进行。
4. 清洁和维护冷凝器和蒸发器:积聚在冷凝器和蒸发器上的灰尘和污垢会影响空调的性能。定期清洁冷凝器和蒸发器,可以使用软刷和压缩空气等工具。
5. 检查电线和电路:检查空调的电线和电路是否有损坏或断路的情况,确保电线连接牢固,电路正常。
6. 寻找专业维修技术人员:如果您无法解决空调故障,或者涉及到更复杂的维修问题(如电路板故障、电机故障等),建议寻找经验丰富的专业维修技术人员进行维修和检修。
请注意,对于电器维修,安全至关重要。在进行任何维修过程之前,请确保断开电源,并始终遵循相关的安全操作和指南。对于复杂的维修问题,建议咨询专业人士,以确保正确的维修方法和操作。
一、电流保护
1、将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否还出现故障;若还出现故障,则为主板故障;
2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统;
二、风机速度失控
1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象;若有则进行调整;
2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠;若有问题则进行调整;
3、上电空调开送风模式,若风机不能动作,检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:
(1)若无交流电压输出,则为主板故障;
(2)若有交流电压输出,用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动,则为主板故障;若风机仍不能正常工作,则为电机故障;
4、上电空调开启送风模式,若风机能正常动作:
(1)检测风机反馈端口1/3脚之间直流电压:
①无电压输出,则判断为主板故障;
②有电压输出,则测量风机反馈端口2/3脚之间电压:
A、若测量电压为5.5V,则判断为主板故障;
B、若测量电压为2.5-3V,则判读为电机故障;
三、主芯片和计算机通信不上故障排查方法
1、检查电控与计算机之间接线是否正常;
2、更换室内电控主板;
四、室内蒸发器传感器温度开路或短路、室内房间温度传感器开路或短路、冷凝器传感器检测异常故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障;
五、温度保险丝断开保护故障排查方法
1、检查电机温度保险与电控主板之间接线是否可靠,若存在问题则进行调整;
2、将温度保险丝接头从主板上取下,然后将主板插头进行短接,若空调仍出现温度保险丝保护,则为主板故障;
3、若主板不再出现保护,观察电机温度是否过高,若电机温度不高,则为温度保险丝故障;若电机本体温度较高,则为电机故障;
六、室内蒸发器高温或低温保护故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与蒸发器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且蒸发器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且蒸发器本身温度偏高(制热)或偏低(制冷),则为性能系统故障;
七、抽湿模式室内温度过低保护故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与房间实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且房间温度较高,则为主板故障;若二者温度值一致,且室内环境温度本身偏低,则为正常现象,需解释处理;
八、室外保护故障排查方法
1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠的情况,若存在问题则进行对应更换或者调整;
2、将室内主板上的S通信线短接到N线,若室外保护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若短接后空调室外保护故障消失,则说明空调故障点在室外机;
3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说明故障点在室内外连接线;
4、若空调室外三个LED灯状态为亮、灭、亮,则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整;
5、若空调室外三个LED灯状态为灭、亮、亮,则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出,观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外机主板存在故障;若空调故障消失,则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常;
6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外机电源三相电缺相,需检查用户电源或者接线;
九、室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与冷凝器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度偏高,则为性能系统故障;
十、T1传感器(E1)、T2传感器(E2)、T3传感器(E3)、T4传感器(E4)故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障;
十一、室内板与显示板通信故障排查方法
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;
4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障;
十二、加湿器故障排查方法
1、检查加湿器及湿度传感器接线是否正常;如存在问题,则进行替换或者调整;
2、检查湿度传感器检测值是否正常,若存在问题,则判定为湿度传感器故障,需调整;
3、对加湿器直接上电,检查加湿器工作是否能正常加湿,若不能正常工作,则判定为加湿器故障,需对应调整;
4、若排除完湿度传感器、加湿器故障后,则可判定为主板故障,需更换处理;
十三、静电除尘故障排查方法
1、检查空调除尘机构装配是否到位,静电除尘开关是否断裂,如存在问题则需要进行对应调整;
2、将空调除尘机构手动调整到除尘完毕位置,在待机模式下若出现除尘故障,则可判定为空调主板故障,需对应调整;
3、将除尘电机直接通220V交流电压,若除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障,需更换处理;
4、上电开除尘模式,若空调主板无输出电压,则可判定为空调主板故障;若空调主板有输出电压,而除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障;若除尘电机有动作,但是表现出来动作不顺畅,则可判定为出风框故障,需更换处理;
十四、压缩机过载故障排查方法
1、短接电控主板上压缩机过载保护器的插子,若空调仍报故障,则可判定为空调主板故障,需更换处理;
2、在常温下用万用表检测压缩机过载保护器,若过载保护器为断路,则可判定为过载保护器损坏,需更换处理;
3、检查压缩机性能阻值是否正常及性能系统是否存在脏堵的情况;
十五、室内出风口温度过高(制热)故障排查方法
1、检查空调风道系统是否存在脏堵的情况,若存在则进行对应调整;
2、检查空调电辅热是否异常工作,即空调蒸发器传感器检测温度很高还是一直开启,若是则说明电辅热控制系统失效,需检查空调电路板;
十六、压缩机过流保护
1、将压缩机线组从电流互感器中抽出,若空调仍出现过流保护故障,则为空调电路板故障;
2、检查压缩机三个端子之间阻值是否正常,对单相压缩机,2个阻值加起来若不等于第三个阻值,则判断为压缩机故障;对三相压缩机,若三相之间阻值不平衡,则说明为压缩机故障;
3、检查空调性能系统;
十七、高低电压保护故障排查方法
1、接上变频空调检测仪,查看检测仪上U0直流电压母线值;
2、用万用表检测变频室外电控盒中大电解电容两端直流母线电压数值;并与变频检测仪上U0数值进行比较;
3、若变频空调检测仪U0数值与万用表检测数值明显不一致,则可判定为变频室外电控盒故障;若U0数值与万用表检测数值一致且电压值都较高或很低,则说明用户电源存在故障,需进行对应调整;
十八、室外排气温度过高关压缩机故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与压缩机实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且压缩机本身温度并不是过高,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且压缩机本身温度偏高,则为性能系统故障;
十九、压缩机顶部温度保护故障排查方法
1、短接室外电控盒上的压缩机顶部温度保护器插子,若空调仍出现故障,则判定为空调室外电控盒故障;
2、在常温下用万用表检测压缩机顶部温度保护器,若顶部温度保护器为开路状态,则判定为压缩机顶部温度保护器故障;否则则可判定为压缩机或者空调性能系统故障;
二十、防冷风关风机
1、将空调T2传感器温度加热到24度以上,若空调仍处于防冷风状态,则可判定为空调内主板故障;
2、若空调T2传感器阻值始终不能调整到24度以上,明显与现实温度不合,则可判定为空调T2传感器故障;
3、若空调在T2传感器温度到24度以上能自动退出防冷风模式,同时在24度以下进入防冷风,则空调属于正常工作状态;
二十一、网络通信故障排查方法
1、检查空调主机与计算机或者上位机之间的接线是否正确,连接是否可靠;如存在问题则需要进行对应调整;
2、检查空调网络模块上的指示电源指示灯是否点亮,如不亮则检查主板是否有输出电源,若无电源输出则可判定为主板故障;若主板有电源输出则可判定为网络模块故障;
3、拔掉空调网络模块,使用遥控器对空调进行控制,若遥控器能够正常控制空调功能,则可判定为网络模块故障;若遥控器不能正常控制空调功能,则说明为空调主板故障;
二十二、进风格栅保护故障排查方法
1、检查空调门开关与主板之间连接线组是否断裂或者插接是否可靠,若存在问题则进行更换或调整;
2、用手按下玻璃门后面的开关,若空调故障能够消失,则说明为玻璃门与门开关之间的配合问题,需要进行对应调整;
3、若用手按下开关后空调仍出现故障,则拔掉门开关插子,并将主板上的格栅保护插子进行短接,若空调故障不能消失,则可判定为空调主板故障;
4、若短接空调主板插子后,空调故障可消失,则用手按下开关后使用万用表检测阻值,若阻值不为0,则说明为门开关故障;若阻值为0,则说明为接头问题,需要进行调整;
二十三、自动门故障
1、检查室内电控主板光电开关检测位置5V电源是否有输出,若无,则说明为空调室内电控主板故障;
2、分别短接光电开关检测脚位置1-2,3-4引脚,然后上电开机,观察空调是否还会出现E9故障,若空调故障仍存在,则判定为室内电控故障;
3、待内机正常开启后关机,使用万用表检测开关门红黄线之间电压(220V),黑黄线之间电压(265V),若电压值不合,则说明为内主板故障;
4、分别短接光电开关检测1-3,2-4脚,上电待机,若空调故障仍存在,则说明为内电控故障;
5、开机,用万用表检测开关门红黄线之间电压(265V),黑黄线之间电压(220V),若二者之间电压值不合,则说明为内主板故障;
6、若以上检测均符合测试电压,则可判定为出风框故障;
二十四、压缩机低压(高压)保护
1、短接空调外机主板上的低压(高压)保护开关插子,若空调故障仍不能消失,则说明为空调外机主板故障;
2、用万用表检测压缩机低压(高压)保护开关,若检测阻值不为0,则可判定为压缩机低压(高压)保护开关故障;
3、检查性能系统故障;
二十五、负载板与显示板通信故障
1、检查显示板连接线组是否破皮或者断裂或者插头连接不到位的情况,若存在则需要进行更换或者进行调整;
2、使用一可正常工作的柜机显示板对故障机显示板进行替换,若空调故障不能消失,则说明为空调主板故障;若空调故障消失,则说明为空调显示板故障;
3、使用一可正常工作的柜机主板对故障机主板进行替换,若空调故障不能消失,则说明为空调显示板故障;若空调故障消失,则说明为空调主板故障;
二十六、直流风机失速故障
1、检查空调风轮是否破损,电机及风轮装配是否存在故障,同时检查空调风道系统是否存在堵或者破裂的情况,若有问题则进行调整;
2、用万用表检测空调主板是否有310V直流母线电压输出,若无则说明为空调主板故障;
3、用万用表检测空调主板是否有15V直流电压输出,若无则说明为空调主板故障;
4、测量风机驱动端口黄线与黑线之间是否有2.7-4.6V之间的直流电压存在,若存在此电压,则说明为直流风机故障;若不存在此电压,则说明为空调主板故障;
二十七、室内外通信故障(定速机)
1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;
2、检查室内电流环电路中是否有220V交流电压输出,若无,则可直接判定为室内电控故障;
3、测量接线座位置S、N之间直流电压,若测量电压无跳变或者跳变电压幅度较小,则说明为室内电控故障;若测量电压跳变幅度较大,则说明为空调室外电控故障;
二十八、室内机和室外机通信故障(变频机)
1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;
2、上电开机初始2分钟内检查内机电源主继电器是否有向室外输出220V交流电压,若无则说明为室内主板故障;
3、测量N、S之间的直流电压,若电压值为固定数值或者跳变电压值较小,则说明为内机主板故障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;
4、检查变频外机电控盒指示灯工作情况:
(1)若变频室外电控盒中指示灯不亮,则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮,则说明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍不亮,则需要检查电抗器或者电感,如有问题则需要进行更换;若无问题则可判定为室外电控故障;
(2)若变频室外电控盒指示灯微亮,则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮,则说明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍微亮,则可判定为室外电控故障;
(3)若变频室外电控盒指示灯亮,则说明为变频室外电控盒故障;
5、若测量N、S之间电压跳变幅度范围较大,且外机刚开始工作正常,则将变频空调检测仪接到室外电控盒上,查询空调室内T1、T2传感器温度数值,若能正常查询室内T1、T2传感器温度,则说明为内机主板故障;若查询到T1、T2传感器温度值为-66,则说明为空调室外电控故障;
二十九、室外温度传感器故障或室外E方参数故障
1、使用变频检测小板查看具体故障代码:E50为室外E方故障,E52为室外T3传感器故障,E53为室外T4故障,E54为室外Tp故障,E55为室外TH故障;
2、若变频空调检测仪显示E50,则直接更换室外电控;
3、若变频空调检测仪显示其他故障系列,则参考上述传感器故障检测方法;
三十、模块保护
1、检查压缩机连接线组是否破皮或者接线位置是否正确可靠,若存在问题则进行对应调整;
2、断开压缩机连接线组,测量变频室外电控盒U、V、W之间阻值是否平衡,若不平衡则说明为变频室外电控盒故障;
3、测量压缩机U、V、W之间阻值是否平衡,若不平衡则说明压缩机存在故障;
4、连接好压缩机连接线组,用万用表交流档检测变频室外电控盒U、V、W与N线之间的交流电压,若三者之间电压不平衡,则说明变频室外电控盒存在故障;
5、检查空调性能系统方面原因及问题;
三十一、湿度传感器故障
1、将空调运行模式切换到非抽湿模式,观察空调故障是否消失,如空调仍显示湿度传感器故障,则为室内电控故障;
2、检查湿度传感器连接中间线组是否断裂,两端接头连接是否可靠;若存在问题,则进行对应更换或调整;
3、将传感器接头位置改成一普通传感器进行连接,若空调故障不消失,则说明为电控主板故障,否则可判定为湿度传感器故障;
三十二、水满故障
1、检查水位开关连接线组是否破皮或者断裂、水位开关接头是否接触可靠,如存在故障则需要进行对应调整;
2、将水位开关拨到下方,检测水位开关是否处于短路状态;然后将水位开关拨到最上方,用万用表检测水位开关是否处于断路状态;若二者有一不符合,则可判定为水位开关故障;
3、将空调主板上的水位开关接头短接,若水满故障不消失,则可判定为空调主板故障;
三十三、过滤网复位故障
1、检查过滤网复位开关连接线组是否破皮,断裂或者连接可靠,如有问题则需要进行对应调整;
2、检查空调器过滤网除尘机构是否存在卡死或者动作不畅的情况,如有问题则需要进行对应调整;
3、短接电控主板上的复位开关,若空调故障不能消失,则可判定为空调内机主板故障;
4、将复位开关用光挡住,使用万用表检测复位开关端子,若检测光电开关开路,则判定为复位开关故障;
1. 有很多种。
2. 首先,如果空调电器出现故障,可以先检查电源是否正常连接,以及电源线是否损坏。
如果电源正常,可以进一步检查空调的滤网是否需要清洗或更换,因为脏的滤网会影响空调的运行效果。
另外,还可以检查空调的冷凝器和蒸发器是否有结冰现象,如果有,可以尝试解冻或清理。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系专业的空调维修人员进行维修。
3. 此外,为了保持空调的正常运行,还可以定期清洗空调的内部和外部部件,避免灰尘和污垢的堆积。
同时,注意空调的使用环境,避免在潮湿或高温的环境下使用,以免影响空调的寿命和性能。
一、空调电器维修方法
压缩机不能运行
原因1:电源故障
维修:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线。
原因2:电源电压太低
维修:用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置。
原因3:电线连接松脱或断路
维修:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修。
仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。
冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。