精密空调低压锁定怎么处理?互助社区 › 分类: 空调 › 精密空调低压锁定怎么处理? 0 投票了 否决 冷冬涵 精密空调低压锁定怎么处理?1 回复 0 投票了 否决 打个酱油卖个萌 回复于 2023-06-26 之前 1、低压设定值不正确;解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;2、氟里昂制冷剂灌注量太少。解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间