精密空调高压报警处理办法?

互助社区分类: 空调精密空调高压报警处理办法?

精密空调高压报警处理办法?

1 回复
紫璇若冰 回复于 2023-06-26 之前

1、高压设定值不正确。
解决方法:重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值。

精密空调高压报警处理办法?

2、夏季天很热时,由于氟力昂制冷剂过多,引起高压超限。
解决方法:从系统中排放出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig-280psig之间。

3、由于长时运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果。
解决方法:清洗冷凝器的表面灰尘及赃物,但应注意不要损伤铜管及翅片。

精密空调高压报警处理办法?

4、冷凝器轴流风扇马达故障。
解决方法:检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如电线圈烧毁应更换。
5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。
解决方法:解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。
6、系统中心可能有残留空气或其它不凝性气体。
解决方法:系统内混入空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,冲氟工作。

精密空调高压报警处理办法?