空调低压保护怎么解决?

互助社区分类: 空调空调低压保护怎么解决?

空调低压保护怎么解决?

5 回复
慈禧太后一样明媚的女人 回复于 2023-06-27 之前

1.

检查低压开关接线情况,若低压压力高于保护点0.02Mpa,且低压开关处于断开状态,那就说明是低压开关故障,需要更换新的低压开关。

2.

检查系统制冷系统的压力,若检测压力趋近于0,那么说明制冷系统中存在漏点,必须要请专业人员,先找到漏点,然后进行修复,最后重新补充额定容量的制冷剂。

3.

检查翅片换热器的使用情况,若发现结霜严重,则需要进行除霜处理。

青衫故人 回复于 2023-06-27 之前

空调的高、低压保护是检测系统内制冷剂压力的一种压力开关,主要作用是检测系统压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给CPU,CPU处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。低压保护检测的是系统中的回气压力一般低于0.05MPA开关动作,作用是防止系统中没有制冷剂运行而损坏压缩机。高压保护检测的是排气压力一般高于3.5MPA开关动作,作用是防止系统中制冷剂过多和冷凝器散热不良,而损坏压缩机或爆裂管道。

首先很多空调都会有保护代码.但具体要参考下面两条;

1.低压保护开关动作时查看制冷剂的量是否正常,蒸发器散热应该良好。

2.高压保护开关动作时查看制冷剂是否过多,冷凝器散热应该良好。和高、低压开关本身应该正常。

ん沃纸想做伱的小宝贝 回复于 2023-06-27 之前

空调低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。

还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了

浅夏初雨 回复于 2023-06-27 之前

空调低压保护是在压缩机的吸气压力低于设定压力时使压缩机停机保护,一般是缺氟或系统堵塞时会低压保护。

空调加氟

加氟工具包括压力表、加氟管和氟利昂瓶;用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气;启动压缩机充入制冷剂气体;充氟过程中需要时刻观察压力表指针变化,空调运作正常,则表示加氟基本成功。

空调脏堵的处理方法:

第一步:看空调铜管结霜处,然后放掉空调系统里的R22,割开制冷系统,将氮气打进系统里,用氮气的压力,把制冷系统的赃物冲出,放入干燥箱中干燥,然后,用焊把系统封好,封系统的时候特别注意,一定要快,不要让过多的空气进去,因为空气里带有好的水蒸汽在里面,不要,脏堵修好了,冰堵有来了,那就得不常失了,焊好后,要让铜管自然冷却,不要用冷水,或其他的东西来冷却,那样冷却以后,铜管的内壁会产生氧化皮,掉在系统里。

第二步:将封好的系统,冲入氮气封好,饱压24小时,看压力表掉压了没有,如果掉压证明,制冷系统没有封好,请补焊。

第三步:将不掉压的制冷系统连上真空泵,抽真空,一般的系统的真空度为-2PA。大约时间为2小时。

第四步:冲入R22,注意一定要开机在制冷位上,冲多少制冷计为最加呢!要看你的电流表,还有你的压力表,能达到你空调技术指标,为最佳。

第五步:从新把空调安装完好,运行5分钟,看系统是否运行良好无不良响声,如果没有,为维修完毕。

待我强大统领天下 回复于 2023-06-27 之前

1、检查低压开关的接线及好坏

使用压力表检查氟路系统的低压,如检测低压压力并没有低于保护点0.02Mpa,但检查低压开关并没有处于正常的接通状态,而是断开了,则判定为低压开关本身故障。

2、检查系统是否制冷剂有漏

使用压力表检查氟路系统的低压压力,如检测低压压力为0,则判定为系统制冷剂有漏造成,需要找出漏点,并对漏点进行补漏, 重新抽真空、加额定容量的制冷剂。补漏完毕、抽真空后根据机组的铭牌标注注入额定容量的制冷剂,开机运行则故障消除。

3、检查翅片换热器是否结霜严重,结霜严重同样也会报低压保护。

当发现机组结霜严重不正常时,则检查风机能否正常启动,分液管能否均衡分液,节流装置能否正常起作用等。