艾默生空调过滤网维护故障怎么消除?

互助社区分类: 空调艾默生空调过滤网维护故障怎么消除?

艾默生空调过滤网维护故障怎么消除?

1 回复
彪悍的菇凉 回复于 2023-06-27 之前

一、风道系统故障

  风道系统包括风机、空气过滤网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时,可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈。当然,如调节后仍不能消除报警,那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了。

  当风道故障报警出现后三分钟后,风机将会自动停止转运。风道故障报警引起的原因是:

  1、风机马达发生故障,使风机停转;

  2、风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;

  3、风道压差计探测管内存在阻塞现象;

  4、过滤网太脏,使风道系统阻力变大;

  5、风机过流保护断开引起交流接触器释放;

  6、24V变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;

  7、风道压差计调整不当;

  8、电机侧皮带轮松脱故障;

  风道故障排除方法:

  1、测量风机马达的三相静态阻值,应相同;接地阻力应在5M 以上;

  2、更换马达皮带,检查皮带张力,皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;

  3、清除压差计探测管内异物;

  4、更换空气过滤网。

  5、将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流;(复位应到位)

  6、检查24V变压器输入、输出电压,紧固各有关接线连接点。

  7、重新调整压差计。

  8、调整修理或更换电机修皮带轮。

  二、高低压告警

  (一)高压警报的原因分析

  在制冷系统中,高压控制器调定在 350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。引起高压警报的原因:

  1、高压设定值不正确。

  2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。

  3、由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;

  4、冷凝器轴流风扇马达故障;

  5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。

  6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。

  7、P66中心压块触点松脱。

  8、MIN SPEED或F.V.S调定燃不正确。

  9、风机轴承故障,异响或卡死。

  故障原因挺多,但我单位的那台空调常在夏天温度较高时出现“高压报警”的故障,这时我们将外机冲洗一下,就会将此故障排除,在这里给大家提个醒,从简的办法做起,也许就解决问题了。