格力四代多联机e6故障怎么解决?

互助社区分类: 空调格力四代多联机e6故障怎么解决?

格力四代多联机e6故障怎么解决?

3 回复
油炸小可爱 回复于 2023-07-05 之前

具体有模式冲突;内机代码重叠;外机电源故障;空调机死机内外机信号线断或漏电。室内电路板坏都会导致报错E6,用户可以断电重启试下简单排除。

解决办法:1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。

2、变频机可以挨个检测室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机,坏的更换。

隠姓埋茗 回复于 2023-07-05 之前

一、空调E6错误代码检修步骤

 1、更换内外机信号连接线。

 2、如果故障还存在,测量外机板信号端口的供电电压,如果有3-5V的电压,说明通讯没问题,问题来自变频主板或模块。

 3、如果测外机板信号端口的供电电压为0-1V,说明室内机控制电路板有异常,更换电路板后再试。

 4、如果电压异常或室外机很烫,说明变频模块需更换新的。

 5、室外风机转速慢或偶尔不转,说明外风机有异常,更换后再试。

 6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明室外机主控制电路板不供电给外风机,检查继电器、可控硅或更换外机主板。

收起你的虚伪给我滚蛋 回复于 2023-07-05 之前

一、可能原因如下:

■室内机和室外机之间的通讯存在异常;

■室内机和室内机之间的通讯存在异常;

■室内机和线控器之间的通讯存在异常;

■室内、外机主板未上电、不工作或者损坏;

■室内机拨码或者地址设置有误;

■最后一台内机没有安装匹配电阻。

三、故障判断条件和排查方法

第一步、确认通讯故障产生的地方(内外机之间、内机之间或者内机、线控器之间通讯故障)

——>如果室外机主板显示通讯故障(或E6),并且所有的内机都报E6通讯故障,则可能是内外机之间的通讯故障。

—>如果单台内机线控器上显示E6,则可能是该内机和其它内机的通讯故障或者内机和线控器之间的通讯故障。或者是新换的线控器设置的地址不一样,尤其是XK01也要设定地址码。

第二步、检查对应发生通讯故障的主板是否未上电、不工作或者有明显的损坏

——>检查对应的主板是否有电源输入、保险管是否损坏或者有明显的元器件烧坏等;

——>外机主板或转接板上电正常工作之后,对应的LED灯或者双8显示会亮;

——>内机主板上电后,蜂鸣器会鸣叫一声;正常工作情况下LED灯或双8显示会亮;

——>线控器上电之后,会瞬间显示“0℃”,然后再显示正常的室内温度,这个现象是正常的,不要当故障去维修。

第三、步检查室内机拨码或者地址设置是否有误

——>如果室内机接了线控器,需检查内机主板的功能拨码S7的第2位是否正确(拨在“L”端表示接线控器,“I”端表示从遥控器):如果是接线控器的多联机内机,被人为的改为了“I”从遥控器,这个对应的线控器就显示“E6”通讯故障。