旧巷念人 回复于 2023-07-05 之前

华凌空调屏显P1错误提示通常是因为空调的控制器检测到室内温度传感器出现故障或线路连接不良。要处理这个错误,可以尝试以下方法:

1.检查温度传感器及其连接线路是否有异常或断路,如果检查发现问题,建议重新接好或更换;

2.如果没有异常,请尝试重置空调系统,方法为在电源开关后关闭空调控制器,再次按下后出现“888”字样(或其他数字)时松手,等待系统自动重置;

3.如果以上两种方法失败,可能需要拆卸空调控制器和配件进行维修或更换,建议联系专业技术人员进行处理。

总之,如果遇到空调屏显P1错误提示,建议先检查温度传感器及其线路是否正常,并按照说明书提示进行相关操作。如果问题无法解决,可以考虑联系厂家售后服务或专业技术人员进行处理。

琉璃般若花≈ 回复于 2023-07-05 之前

变频空调显示P1故障代码,原因:电压过高或过低保护或MCE故障,处理方法:确认电压没问题后换外板。

雨落心尘 回复于 2024-05-08 之前

步骤/方式1

显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。

华凌空调屏显p1怎么处理?

步骤/方式2

建议先检测一下输入空调的电压,若空调在待机状态为电压225V,则说明电源电压正常。 准备一个万用表,用其检测空调室外机L、N接线端子,若是测得室内空调主板电压有225V,那就接着测量空调模块P、N直流300V输入端。

华凌空调屏显p1怎么处理?

步骤/方式3

根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路