jensany空调报p1故障?

互助社区分类: 空调jensany空调报p1故障?

jensany空调报p1故障?

3 回复
Dear离开你我不好过′ 回复于 2023-07-05 之前

1. 是故障2. 空调报P1故障可能是由于以下1)空调室内机温度传感器故障,导致温度检测不准确;2)空调室外机压缩机过载保护触发,可能是由于电压不稳定或者压缩机故障引起;3)空调系统冷媒不足,导致压力异常;4)空调控制板故障,导致报错。
3. 如果空调报P1故障,建议先检查空调室内机温度传感器是否正常工作,可以尝试清洁或更换传感器;同时也可以检查空调室外机压缩机是否正常工作,可以检查电压稳定性或者请专业技术人员检修;另外,如果怀疑冷媒不足,可以联系售后服务人员进行加注;最后,如果以上方法无效,可能需要更换空调控制板。

睢园绿竹 回复于 2023-07-05 之前

1:jensany空调报P1故障是什么原因?P1故障是指空调的压缩机过载保护启动。
这通常发生在以下几种情况下:1、空调使用时间过长,导致压缩机过热,进而触发过载保护启动。
2、空调使用环境温度过高,导致压缩机工作负荷过大,触发过载保护启动。
3、空调出现漏冷剂的情况,导致压缩机工作不正常,可能会触发过载保护启动。
针对P1故障,建议您先停止使用空调,待其冷却后再重新启动。
如果问题仍然存在,建议您联系专业的空调维修人员进行检修和维护,以确保空调能正常工作并避免损坏。

踩着棺材跳鬼步 回复于 2023-07-05 之前

一、显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。

二、检修步骤:

1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。

2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。

过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。

3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。

4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。