3 回复
具体原因及解决方法:
1、可能是电压过高:电压过高或者过低保护,室内机可能风扇不运转,造成冻结保护,这种情况建议检测电压是否正常。
2、可能是环境温度过低造成保护:这种情况是设定温度及室内外环境温度过低(一般低于22度),且风量过低,空调正常保护,温度升高后则可解除。
3、可能是过滤网脏堵:过滤网或室内换热器脏堵,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,这种情况建议清洁过滤网或室内换热器。
4、可能是风机及相关电路故障:风机及相关电路故障,会致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,这种情况建议送至售后维修。
当空调出现故障代码P1时,表示这此时空调的电压过高或者过低,而发生故障的部位一般出现在空调的室外电控上、PFC模块上。首先要进行电源电压的测量,如果待机情况为225V电压时,就要进行后续的检测工作。
在进行了电压检测后,判断最基本的判断空调的故障点位置的方法是通过监测室外的主电源的继电器是否存在无吸和的情况,在继电器无吸和的情况下通过在输入端输入220V电压,看输出端是否会有220V的电压输出来进行更精确的判断。
同时也要注意PTC的热敏电阻的发热情况,如果相应的热敏电阻发热十分严重,而且继电器的绕组值此时也为无穷大,则就可以简单判定空调的故障部位位于空调的室外主电源的供电线路。