操作步骤

1、空调打开制冷模式

空调需要在加氟之前调到制冷模式,最好是调到最低温度,然后我们看下外机是否启动,如果没有立即启动,稍等一会空调工作正常都会启动,加氟时候外机必须启动才可以加。

2、查看空调外机铭牌

在加氟之前必须得查看空调外机铭牌,看看空调型号、规格、制冷剂类型、充注量等等,这些是加氟必备工作。在空调外机上有一个铭牌,上面有一行叫“制冷剂名称及注入量”,R22是定频,后面的数字是注入量。如果是R410A,就是变频空调。假如外机没有铭牌,可以看产品说明书,或根据室内机铭牌上的型号,到网上查询。

3、拧开粗管螺帽

空调加氟是给粗管加氟,加氟口一般就是一个粗管子,细管是高压管或者叫进气管,而粗管是低压管或回气管。空调加氟一般是给粗管加氟。

4、拧上加液管

把加液瓶连接的加液管给拧到空调加氟口位置,然后把管道里面的空气给排掉,这个必须要做,排完气然后再拧紧就行。

5、拧制冷剂瓶旋钮

把制冷剂瓶上的旋钮给打开下,让制冷剂通过加液管放出来,加液瓶这边的管子也有空气,也需要给排下空气。

6、开制冷剂阀门

把制冷剂表上面的阀门打开来,一次不要加太多,建议根据空调外机名牌提示加注制冷剂,一般是5个压力左右就可以满足需求,看制冷剂还剩多少,缺的多一点就多加一点,只要空调加氟表压力保持5个或者5.5个左右就可以。

7、关阀门

制冷剂瓶阀门以及制冷剂表上面的阀门都给关掉了,这样空调室外机就停止加氟了,注意先停掉制冷剂表上面的阀门给关掉,然后再把制冷剂瓶上面的阀门给拧紧就行。

注意事项

什么情况空调需要加氟?

1、使用超过5年以上的(任何一台分体式空调机都会自然泄漏氟立昂);

2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);

3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;

4、夏天外机风扇排风不热的;

5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;

6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;

7、夏季高压管(细管)结霜的;

8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);

9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;

10、空调有泄漏点的;

11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。

lucretiamcbrien 回复于 2025-04-30 之前

加氟步骤

1、在给空调加氟之前,首先要准备好压力表、加氟管和氟利昂瓶等等。

2、先用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口

3、排除软管内空气,启动压缩机,利用钢瓶和制冷系统压力差充入制冷剂气体。

4、充氟过程中,需要时刻观察压力表指针变化,根据间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内,不能超过此范围,否则会对空调压缩机有影响。

5、当空调试运转30分钟之后,若是空调运作正常,则表示此次加氟基本成功,否则可能是空调铜管或者接口处有泄漏。

2

注意事项

若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启动机器充氟。

一歲⒐老美了 回复于 2025-04-30 之前

1、开启空调,让空调在制冷模式下运转。

2、当空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备,一定要排掉加氟管中的空气和废物。

3、测压加氟,在夏天观察低压压力,环境温度32℃左右时,压力控制在0.45MP左右。

4、冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。

5、对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤剂泡沫进行检查,加氟完毕后,氟瓶上会有显示,显示加氟成功。

注意事项:

要给空调加氟,首先,应该开启空调,也就是夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。