1 回复
含义:即空调设备的风量和冷量之比。
为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调设备的风量较大,因此通信机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比大。
舒适性空调的风冷比为1:5 m3/Kcal;
通信机房空调设备的风冷比为1:2~1:3 m3/Kcal.
前面提到的5匹National柜式空调,其室内机风量为本1980m3/h,冷量为12Kw,其风冷比为:1980m3/h÷(12×860)Kcal/h=19.8÷100=1:5;
对于机房专用空调,以LiebertLD67A为例,其室内机风量为 20390 m3/h冷量为67Kw ,其风冷比为20390 m3/h÷(67×860)Kcal/h=2039÷5762=1:2.8。