东元空调5p风管机的定量加氟量是多少?铭牌上没有标注!请厂家的专业人士说一下!谢了?互助社区 › 分类: 空调 › 东元空调5p风管机的定量加氟量是多少?铭牌上没有标注!请厂家的专业人士说一下!谢了? 0 投票了 否决 不朽的温柔╮ 东元空调5p风管机的定量加氟量是多少?铭牌上没有标注!请厂家的专业人士说一下!谢了?1 回复 0 投票了 否决 〞昨日的七夕一个人过 回复于 2023-08-08 之前 单元5匹风管机的标准内外机连接管长是8米。在连接管8米情况下的标准加氟量R22应该在4~4.5公斤,如果是R410a,应该在4公斤左右。连接管长有变化的,适当调整冷媒量。