空调显示P1 是指错误代码,它提示空调出现故障。P1 错误代码通常表示空调的机台与控制器之间的通讯出现了问题。原因可能是通讯线路故障,控制器故障或电源故障等。使用空调时,如果看到显示屏上出现P1 错误代码,首先应该检查一下控制器与机台之间的连接是否良好,然后检查控制器是否正常,电源是否正常等。如果问题无法解决,建议立即联系生产商或专业技术人员进行维修。在使用和维护空调时,一定要特别注意保养和维护,及时进行清洁和检查,以免出现故障。
1、可能是电压过高:电压过高或者过低保护,室内机可能风扇不运转,造成冻结保护。这种情况建议检测电压是否正常。
2、可能是环境温度过低造成保护:设定温度及室内外环境温度过低(一般低于22度),且风量过低,空调正常保护。这种情况温度升高后则可解除。
3、可能是过滤网脏堵:过滤网或室内换热器脏堵,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低。这种情况建议清洁过滤网或室内换热器。
4、可能是风机及相关电路故障:风机及相关电路故障,会致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低。这种情况建议送至售后维修。
1、显示p1是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障,故障在室外电控、PFC模块、变频模块。
2、检修步骤:查故障代码确定此机显示p1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足空调运行要求。
3、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复地由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报p1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
4、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。
5、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时故障再现,故确定故障点在外机电控板上的主继电器不良。