格力两匹立式空调压缩机常见问题?

互助社区分类: 空调格力两匹立式空调压缩机常见问题?

格力两匹立式空调压缩机常见问题?

3 回复
睢园绿竹 回复于 2024-09-11 之前

可能包括

1. 压缩机不启动或启动困难,可能是电路问题或压缩机故障

2. 压缩机噪音异常,可能是机械部件损坏或运转不稳定

3. 压缩机过热,可能是冷却系统问题或压缩机过载

4. 制冷效果差,可能是制冷剂泄漏、压缩机性能下降等。如果出现这些问题联系专业空调维修人员进行检查和维修,以确保设备的正常运行和安全使用。

温柔撩人心 回复于 2024-09-11 之前

1、压缩机故障

如果压缩直接出现故障问题,如压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机盘管老化等,就会导致这个问题。

解决方法:更换冷冻油或直接更换压缩机。

2、制冷系统堵脏

如果制冷系统因脏污造成堵塞,会导致堵转压力过高,从而导致压缩机的排气温度升高,就会检测到这个问题,使得空调出现这个故障代码。

解决方法:清洗制冷系统,更换冷冻油,更换滤芯等。

3、散热翅片堵脏

如果是机外的散热翅片脏污造成堵塞,也会造成高压排气温度过高,从而产生这个故障代码。

解决方法:用专用的翅片清洗剂清洗散热翅片。

4、外机排气扇损坏

如果外机风扇损坏,就无法及时排气,会造成压缩机排气温度过高,从而造成这个故障。

解决方法:更换外机风扇。

吜尛魚 回复于 2024-09-11 之前

1、万用表电压档,检测供电电压是否正常。若低于15%,空调内低压保护(启动时的大电流会使用过流保护)会动作的;

2、供电电压正常,空调电气系统有短路性故障,开机过流保护动作,切断设备供电,避免故障扩大,损坏更多部件;

3、观察柜机控制面板显示屏,若无任何字符显示,多为有严重短路器件,即单片机电路也停止工作。若有一些字符显示,则控制电路还在工作,多为负载部件有短路;

4、机内有多个传感器件,内外机温度传感器,风机转速传感器,电机过温、过流传感器,故障诊断传感器等。当它们其中某个出现严重问题,控制中心会根据传感器的反馈信号停机;

5、最严重的问题,一般为压缩机卡机或电机绕组有短路问题。需电话客服上门检修处理。