空调显示e4解决方法
1、检查 压缩机 绕阻阻值及运行电流是否正常。
2、检查机组运行时高低压压力是否正常。
3、检查(管温传感器是否正常)接线与 电路板 上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。
4、检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
5、检查室外电机、风机 电容 是否损坏失效。损坏则更换。
6、如以上正常则更换电控。
扩展资料:
空调故障代码
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱 外其它负载,屏蔽所有按 键及遥控信号, 指示灯 闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁 并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽 按键。
E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压 开关 信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示 灯闪烁,显示E4。
E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。
空调显示E4是什么故障
空调显示E4表示:四次电流保护,变频挂机显示E4表示:温度 保险丝 断开保护或者主控与显示通信故障。柜机显示E4则表示:T4 传感器 故障。
1,电压低
2,长期低负荷运行,导致压机冷却不好
3, 冷媒泄漏导致机组冷却不好
4,机组缺油
5,温度开关问题
6,温度保险丝断保护
7,建议检查插件是否松动, 电路板 有无虚焊。
8,如以上都正常就是电脑板坏。
拓展
如何从空调故障代码看问题之海尔篇
E1 排气管温度过高
E2 压缩机 过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
F1 冷藏 蒸发器 传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路或开路
F4 冷冻温度传感器短路或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路
如何从空调故障代码看问题之格力篇
E1:压缩机高压保护
1﹑冷凝 器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2:蒸发器防冻结保护
1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑ 室内环境 温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头 插头 没插好 5﹑控制回路异常
E3:压缩机低压保护
1﹑冷媒不足 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障 3﹑过滤器半堵
E4:压缩机排气温度过高保护
1﹑系统堵塞 2﹑压缩机老化 3﹑外机散热不好
E5:过电流(低电压保护)
如何从空调故障代码看问题之美的篇
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障