3 回复
壁挂内机左右不平衡,一边高一边低,就会出现漏水的情况。因为,空调内机里面有一个“储水盒”,专门用来装着冷凝水,而这个“储水盒”一旦发生倾斜,内部的水就无法通过冷凝管排出,形成漏水。
一般来说,空调挂机的高度,应该高于空调孔高度。俗话说“水往低处流”,冷凝水是很自然从高往低流到冷凝管,从而流到室外的,如果储水盒高度不够高,水流无法自然流出,从而漏水。
安装不平衡;就是安装的时候左右不是平齐的,这样会让空调滴水。
解决方法;重新调整好角度平齐,在安装上空调。
2.空调接管出墙孔连接不合理;就是出现了内低而外高的情况。
解决方法;重新打孔,或者扩孔、修理穿墙孔角度,让它达到内高外低。
这样就方便排水了,空调机排水口 了, 位置低于穿墙孔位置;会使水造成冷凝现象从而不能排出水流。
3.排水管问题;例如,排水管时间长里面有赃物堵塞,或者出现老化都会容易滴答水。排水管可以清理一下,重新再安装上使用。换水管,把已经到寿命的水管替换掉。调整水管的角度,尽量一个高一个低。
解决方法;慢慢提高挂墙板的高度,让水顺利排出。
4.空调机的部分冷凝水经风轮吹出;从而造成出风口水。滴答水现象、 解决方法;应该是风速低造成的,调整一下风速,到中高风就可以了。还可以在空调里面贴一层绒布保温。 希望我的回答能帮助到你