3 回复
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。建议找专业维修人员检查看看。
空调的制冷系统异常。主要是堵塞故障有冰堵、脏堵和油堵等多种形式,堵塞的统一故障特征是:手摸冷凝器不热、蒸发器不凉,压缩机运转电流比正常小,将压力表接在旁通充注阀上,指示为负压,室外机运转声音轻,听不到蒸发器里有过液声等。
1、脏堵脏堵故障是由于管路被铁屑、赃物等堵塞所造成的,一般发生在毛细管、干燥过滤器、管接头及阀门处。判断制冷系统管路是否脏堵的最好方法是测量高压部分和低压部分的压力值,因为管路堵塞后会使高压升高,低压降低。如在制冷运行时,若低压表指示为零,则制冷系统已处于半堵塞状态,若低压表指示为负压,则制冷系统已处于全堵状态。
2、油堵油堵的原因是润滑油进入制冷剂中,堵塞管路,一般发生在毛细管或过滤器内,若接压力表测量系统中的压力,一般一直不为负压,就说明毛细管或过滤器处于半堵状态。