三菱中央空调出现E3?

互助社区分类: 空调三菱中央空调出现E3?

三菱中央空调出现E3?

2 回复
wilfredohanran 回复于 2025-03-24 之前

 E3的意思 压缩机 低压保护。  原因以及解决方法:  

1,确定环境温度是否太低。  

2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。  

3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

josefapemulwuy 回复于 2025-03-24 之前

 E3的意思 压缩机 低压保护。  原因以及解决方法:  

1,确定环境温度是否太低。  

2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP 插头 和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压 开关 上。  