1 回复
1.如果机架中没有气流的短路循环,则计算机机房中精密空调的输出空气温度将与18至21℃的IT设备所需的进气温度相同。但是,实际上,计算机机房中精密空调的出风温度通常低于IT进气温度。如果解决了此问题,则可以提高CRAC出口温度设定点。
2.温度设定点由空气分配系统确定,而湿度可调节至任何最佳值。如果湿度值高于要求,则可能导致机房精密空调中的水分凝结,降低空气湿度。加湿需要水,而在典型的数据中心中,这种情况每年将浪费数千加仑的水。
3.对于具有多个空调的数据中心,可能会出现其他问题。最常见的问题是,两台精密空调可能会相互抵消湿度。当存在以下情况时,可能会发生上述情况:计算机机房中两个精密空调的回气温度不一致,或者两个设备的湿度传感器校准不一致,或者两个空调设置为不同的湿度价值观。一台精密空调将降低空气湿度,而另一台将增加空气湿度。这种操作方式非常浪费,而且数据中心操作员也不容易发现。