海尔二相三匹变频空调E7?互助社区 › 分类: 空调 › 海尔二相三匹变频空调E7? 0 投票了 否决 你的悲伤我无法懂得つ 海尔二相三匹变频空调E7?2 回复 0 投票了 否决 chantebudd773 回复于 2025-03-30 之前 1、检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,不能错位连接。 2、检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序,不要变动空调器本身的接线。3、在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。 0 投票了 否决 elverakable 回复于 2025-03-30 之前 海尔变频空调显示E7表示:相序保护或过流;外反馈故障