空调漏水原因一:室内机发生偏移 室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。

2.

空调漏水原因二:配管上结露水 由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。

3.

空调漏水原因三:排水管排水不良或被堵住 由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成

crystleperez 回复于 2025-03-30 之前

空调内机安装,要求水平,在保持水平才能看起来美观。所以每个专业安装师傅安装空调内机都会使用一把水平尺。也可以稍微向出风口侧,也是水管的出口处倾斜一点,出水口稍微低一点点(保证视觉上看不出来)但是一定不能让出水口高,否则空调会滴水或漏水。主要原因是,空调水管前端是开放式的用以接水,水管并没有密封;二,冷凝水的流动完全是靠重力流动,没有动力,所以管道不平自然会溢流而滴水;三、水管的敷设过程中,水管不能有太多阻力,如将水管安装成U形管,水前段就会有一定阻力,有可能会导致,水管排水不畅而滴水。

水管的正确方法,就是保证水管里的水都是由高到低,畅通无阻的流出来,安装就到位了。

所以空调内机一定要保持水平,若不能水平,就在保证视觉看起来是平的条件下,稍微让出水口低点。

这个是不一定的,要看往那一边倾斜。内机的排水管接在水盘上的位置,要么在左,要么在右,内机如果稍稍向排水管方向倾斜是不会漏水的。

安装内机时,只要条件允许,应该在排水管出来的一侧开孔过墙。

很多漏水的机,就是开错了过墙孔位置,在接排水管的另一侧开孔。这样,排水管就要在背面顺内机走一段。这种情况就会要求内机装得很平,因为无论向那一头倾斜都会漏水。

向排水接口倾斜,机后横走的水管排不掉水。向另一方倾斜,水满超过水盘从另一头漏出。

顺便提一下,绝大部分的内机,排水管是可以改变接入位置的。水盘上两边都留有接管口,只是出厂时一边接了管子,另一边用盲塞套住而已,安装师傅只要用心的,花多几分钟,是可以把排水位置改变的。

其实,安装师傅个个都懂这个道理,只是很多怕麻烦不帮你做到最理想而已。

装得不好的机,当时都不会漏水的,但由于排水不顺畅,时间长了管内就会出现像鼻涕一样的沉积物,有异味,水流不过,出现漏水。很多无经验的,用硬电线从外面捅排水管能捅通,但水就是排不出来的,就是这种鼻涕状的东西堵了。要用热水加浓洗洁精灌到水盘溶解。

总之,空调好不好用,产品质量本身占六成左右,安装好坏起码占四成。

violamiah035 回复于 2025-03-30 之前

壁挂机的内机必须保持水平,如果一边高一边低,就会导致漏水。这是因为,在空调内机里有一个储水盒,用来承装冷凝水。

虽然叫“储水盒”,其实很浅的,就像一个盘子一样。在盘子里装满水,同时倾斜盘子——盘子里面的水肯定会流出来呀(那边低,水就从哪边流出来)。而且切斜后的储水盒内部水压不够,冷凝水无法正常通过冷凝管排出,全部流到室内了。

valerieeldershaw 回复于 2025-03-30 之前

不水平可能造成空调水回罐

dorcasrobert76 回复于 2025-03-30 之前

排水管冷凝器排不出去,肯定会漏