3 回复
E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
原因 :1、冷凝器前有障碍物;2、室外环境温度高于43度时开始制冷;3、控制回路异常;4、高压管压力过大使高压开关动作.
格力空调E1故障代码表示电流过大出现保护,可能是由于以下原因引起的:压缩机电流过大保护、压缩机过热保护、室外机排气温度过高保护、室外机相序电流保护电路板坏等。
此外,E1故障也可能是由于氟利昂多引起高压保护器动作、空调使用时间过长、制冷系统内部有泄漏处理不当、室外风机损坏等原因。如果空调出现E1故障,可以先清理一下室外机,检查过载保护器是否断开,感温包是否短路等