室内外机通信故障?

互助社区分类: 空调室内外机通信故障?

室内外机通信故障?

3 回复
℃的浪漫 回复于 2025-05-18 之前

1.检查室内和室外通信信号线是否开路或短路。可以尝试用地线临时代替调试机。如果在切断电源并重新通电后E6代码消失,则表明信号线损坏。

2.逆变器可以尝试更换室外机的逆变器模块和逆变器主板;排除室内外通信线路故障后,变频器可以尝试更换室内机的风扇电机。如果故障仍然存在,则需要更换室内机的主控电路板。

3.由于以上操作需要逐一检查确认故障原因并采取相应措施,普通用户不具备维修的专业知识,建议空调售后由专人完成。

惜颜 回复于 2025-05-18 之前

1、检查电源线路接线正确L-N火线和零线、接地线、良好;

2、在排除线路是正常的,那就是控制器或控制板的通讯口的问题;

3、室内外机连接线接线良好、功率模块坏、室外机强电源电路元器件坏;

4、过滤网脏,导致风循环不好;

5、内机传感器变异或位移,导致信号错误;

6、压缩机出现问题;

7、环境温度高。

jeseniaoneill2 回复于 2025-05-18 之前

1次 电子膨胀阀前

温度传感器

异常 2次 压缩机排气管温度传感器异常3次环温温度传感器异常4次与室外机通讯故障5次与电子膨胀阀强电板通讯故障6次 室内外机通讯故障 7次强电板上电子膨胀阀温度传感器异常8次电子膨胀阀上强电板12V异常 9次室内机通讯线极性判断错误 10次室内PG

电机

异常 11次 排水系统故障 12次室内机EEPROM错误,至于你说的14次还是咨询售后的吧