3 回复
低压低高压高,这个事系统脏堵,很有可能在节流处即毛细管或者膨胀阀,要注意看节流后是不是管路结霜,切换运行模式再看一下,如果从制冷换到制热之后,空调又恢复正常了,那就是单向阀堵住了
出现低压高,高压地的情况,从普通空调的角度可以从以下方面考虑为:1、系统没有形成冷媒的循环;2、节流效果不好,没有充分节流;
在空调维修的时候,一般会有各式各样的问题出现,
但是处理起来的方法一般不外乎:
1、电器方面造成的:压缩机,电磁阀,四通阀,电机运行不正常等;
2、系统方面:冷媒泄露,堵塞,换热器脏等。
空调低压高和高压高的原因如下。
关于这个问题绝不是膨胀阀堵了,膨胀阀若堵了不会出现低压高;
若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧不热; 原因:制冷剂填充过量。 处理:排出多余制冷剂,使压力达标。
2.
您好,出现低压高,高压地的情况,从普通空调的角度可以从以下方面考虑为:
系统没有形成冷媒的循环;