空调高压低压没有压力怎么回事?

互助社区分类: 空调空调高压低压没有压力怎么回事?

空调高压低压没有压力怎么回事?

1 回复
willacecil1196 回复于 2025-07-02 之前

情况一:开机较长时间(一般5min以上),低压侧持续“没有压力”,则极有可能是系统出现堵;

情况二:开机较短时间“没有压力”,接下来低压压力有一定幅度的回升,则制冷系统正常;(此时如果压力偏低,可考虑适当增加系统冷媒量)补充: 确定系统是否存在堵,是脏堵还是冰堵其实非常简单。

 短接系统可能存在的泄压、旁通装置,连续开机5~10分钟,然后停机,如果低压压力回升非常慢,则可初步断定系统有堵; 在判断可能有堵的地方,用一定的方法(比如焊枪)烘烤、加温,如果低压压力迅速回升,则可能是冰堵,否则就是“脏堵”或者“焊堵”。