中松变频空调e6怎么解决?

互助社区分类: 空调中松变频空调e6怎么解决?

中松变频空调e6怎么解决?

2 回复
charleneyoo74 回复于 2025-08-25 之前

中松空调显示E6则是通讯故障。

通信故障排查方法:

1.检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;

2.检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;

3.利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;

4.利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。

deannahammonds1 回复于 2025-08-25 之前

提示e6故障代码,空调不工作,不启动等。

解决方法:

1. 制冷剂少,内机结冰。

2. 制冷时管阻值增大。

3. 过滤网太胀,包括内风叶以及蒸发气

4. 内风机转速过慢。